Здравствуйте!
Подскажите правильно ли я подобрал насос, в котельной есть гребенка с нее питаются несолько веток.
Ветки:
№1. Отопление-Подвал Q=8939 Вт G=0,78 м3/час P=9.6 кПА
№2. Отопление 1 этаж Q=4806 Вт G=0,419 м3/час P=9.3 кПА
№3. Отопление гостевого дома Q=3000 Вт G=0,26 м3/час P=5.6 кПА
Суммарные данные: Q=16745 Вт G=1.459 м3/час Pсум.=9.6+9.3+5.6=24.5 кПа=0,245бар (или потери по веткам складывать не надо а принять самую
нагруженную?)
Pстатич.(разнича высот подачи и обр.) = 1,5 м = 0,15 бар.
Подбираю насос на: P=0,245+0,15=0.395 бар = 4,02 м.вод. ст. G=1.459 м3/час